本文将为大家简单介绍目前项目上支吊架的类型,和各类支吊架布置的位置等相关内容,感兴趣的小伙伴们一起接着看下去吧。
一、进行支吊架设计的原因
对于施工总包而言,大家肯定想说,我们根据图集选择支吊架不就可以了吗?
目前对于多排管道,采用槽钢或角钢立杆的支吊架图集上没有可参考节点。图集有坑,设计是需要背锅的,因此我们要慎重选择图集,经常看见详见图集,若图集中没有,我们需要进行深化设计。
二、吊架分类及布置原则
1.分类
吊架分为自然补偿的固定支吊架、滑动支吊架、有补偿器的固定支吊架、导向支吊架。
2.布置原则
(1)支吊架间距
《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011第7.3.4条规定的钢管支吊架安装间距限制。
(2)管道数量
确定管道数量,需要遵循以下原则:小管道同直径尽量放在一起;水流同方向管道尽量放在一起;同系统管道尽量放在一起;单根立杆的锚栓的承载力是否能满足要求。
项目的管道基本上是由各种L型补偿、Z型补偿、方向补偿及内外压平衡补偿器补偿的各种单元连接而成;明确各种补偿要求的管线的.小距离及.大距离。这样我们就可以很自然的明确各种固定支吊架的位置。
三、吊架计算方法--荷载计算
1.管道竖向荷载计算
2.管道水平荷载计算
3.自然补偿的水平推力计算
4.波纹补偿器的水平推力计算
5.内外压平衡补偿器的水平力计算
四、常见设计问题分析
1.滑动支吊架采用斜撑的原因
(1)支座抵抗弯矩能力弱,管道多,就会造成水平力偏大,常规M12锚栓抵抗不了,因此增加斜撑抵抗水平力。
(2)竖杆弯矩抵抗距弱,造成竖杆应力超过了截面应力。
2.布置双棉支吊架原因
(1)双棍吊架可以平衡一部分水平力。
(2)双棍吊架可以承担更大的荷载。
(3)一般设置在固定支吊架处或大管道支吊架。
五、支吊架施工质量控制重点
1.结构用主构件需进行喷珠后喷涂油漆处理,不得以手工除锈,洁度须符合GB8923中Sa2.5级规定。红丹底漆,干膜总厚120um。
2.涂漆后的漆膜外观应均匀、平整、丰满而有光泽,不允许有咬底、裂纹、剥落、针孔等缺陷。涂层厚度用磁性测厚仪测定,总厚度达到有关标准。
以上就是有关四川支吊架安装施工的全部知识整理了,如果大家还有更多想要了解的话题,欢迎留言讨论哦,我们下期再见吧。